Нужен переходник или преобразователь сигнал 0-5 мА в 4-20 мА

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Irbislab.ru -> Автоматика, телемеханика и интерфейсы
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
ia72-02
Ирбисенок
Ирбисенок


Зарегистрирован: Jul 10, 2008
Сообщения: 2

СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 15:23:40    Заголовок сообщения: Нужен переходник или преобразователь сигнал 0-5 мА в 4-20 мА Ответить с цитатой

Есть прибор с выходом унифицированного постоянного тока 0-5 мА, но надо получить на выходе уницированный постоянный ток 4-20 мА. Изменять прибор и линию нельзя. Можно ли какой-то переходник найти.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старый Ржавый Электронщик
Охотник
Охотник


Зарегистрирован: Oct 06, 2007
Сообщения: 517
Откуда: Со свалки

СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 15:42:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Усилитель тока - эмиттерный повторитель, только у тебя сложно получается - выходному току 4 мА соответствует входной ток 0 мА, а 20 мА на выходе должны дать только 5 мА на входе?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ИРБИС
Администратор
Администратор


Зарегистрирован: Oct 02, 2007
Сообщения: 2117
Откуда: Cтрана скал и снегов...

СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 17:27:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ia72-02, прежде всего надо уточнить некоторые детали:

1) Сигнал непрерывный аналоговый? Тогда у нас действует ГОСТ 26.011-80.
2) Какое нагрузочное сопротивление линии приёмника сигнала 4-20 мА (по указанному ГОСТ их два: 500 или 1000 Ом)?
3) Какое сопротивление нагрузки допускает выход прибора 0-5 мА (по ГОСТ 26.011-80 их тоже два: 2500 или 2000 Ом)?

Теперь пляшем отсюда: без дополнительного источника питания мы 20 мА от 5 мА получить не сможем. Как минимум, потребуется источник питания постоянного напряжения 24 В. Промышленных преобразователей стандартных сигналов тока и напряжения в принципе много, вот несколько ссылок для примера:
- Преобразователи измерительные постоянного тока и напряжения Е34(Файл DOC 56 К)
- Файл pdf 71 К (из каталога "Прософт")
- Нормирующий преобразователь 2000Н
и много-много ещё. Неужели промавтоматика может остаться без преобразователей одних сигналов в другие? Wink

Если же цель: сделать подобный преобразователь самостоятельно, то тут одними только эмиттерными повторителями (ОК) не обойдёшься: нам будет нужна точность и линейность преобразования. А это потребует применения прецизионных схем, в простейшем случае – операционных усилителей (ОУ). У Analog Devices по-моему есть и специализированные микросхемы подобных преобразователей – надо бы уточнить, давно не заглядывал... Embarassed

В общем, думаем! Smile

_________________
А ещё называют его “кар кечкен ильбирс”, что означает — “по грудь идущий в снегу”…
© Чингиз Айтматов "Когда падают горы (Вечная невеста)"
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
ia72-02
Ирбисенок
Ирбисенок


Зарегистрирован: Jul 10, 2008
Сообщения: 2

СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 23:00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

1) Выход 0-5 мА идет с приборов Ш78 и Ш79. Про них
http://npovalentina.ru/catalog/dev/3015/
http://npovalentina.ru/catalog/dev/3016/
2) 1000 Ом - на линии 4-20 мА (могу ошибится)
3) 2500 Ом - нагрузка для приборов Ш78 и Ш79 на 0-5 мА (могу ошибится)

4) Раньше стояли приборы Ш708 и Ш709. Про них
http://npovalentina.ru/catalog/dev/3017/
http://npovalentina.ru/catalog/dev/3018/
Там есть выход 4-20мА и все работало Ок. Теперь поставили вместо них Ш78 и Ш79, где выхода 4-20мА нет вообще.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ИРБИС
Администратор
Администратор


Зарегистрирован: Oct 02, 2007
Сообщения: 2117
Откуда: Cтрана скал и снегов...

СообщениеДобавлено: Пт Июл 11, 2008 06:29:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я так понял, что вы приобретаете приборы именно в этой конторе. Smile Ну так вот, у указанных вами приборов помимо выходного сигнала 0-5 мА имеется ещё и 0-10 В. Вот, например, в той же конторе, преобразователь 0-10 В в 4-20 мА: Серия 11000 С.А.I.S., а вот универсальные:
- АО6 блок преобразовательный
- БРП блок гальванического разделения и преобразования унифицированных сигналов
Ну и у других контор кое-что наверняка имеется. Smile Теперь к вопросу покупать или делать: тут надо знать, для каких целей используются данные приборы. Потому как это техника измерительная, она должна обладать определенными точностными характеристиками, которые к тому же должны быть подтверждены соответствующими разрешениями и сертификатами. Самодельное же устройство придётся сертифицировать по полной программе, т.к. данный преобразователь всё-таки относится к средствам измерения.

_________________
А ещё называют его “кар кечкен ильбирс”, что означает — “по грудь идущий в снегу”…
© Чингиз Айтматов "Когда падают горы (Вечная невеста)"
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Irbislab.ru -> Автоматика, телемеханика и интерфейсы Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы


Powered by phpBB © 2001-2003 phpBB Group




Web-ring: электроника, электронные компоненты и приборы
rand prev next

ChipFind: поисковая система по поставщикам радиокомпонентов Rambler\'s Top100 Рейтинг@Mail.ru


Сайт оптимизирован для отображения в браузере Mozilla Firefox версии 2 и выше с разрешением 1024*768 точек и выше.

При неполадках с отображением кнопок, обновите проигрыватель Macromedia Flash.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.

Открытие страницы: 0.09 секунды
The Russian localization - project Rus-PhpNuke.com