Возникла необходимость сделать зарядник для кислотного аккумулятора емкостью 550 Ач и (требуемый ток ЗУ до 60 А) напряжением 48 В.
Заводские ЗУ не подходят в первую очередь по причинам дороговизны, малофункциональности - в основном только таймер и все, большого веса и габаритов.
Если уходить от обычных трансформаторов, то получается необходимо строить очень мощный ИИП с гибко регулируемыми параметрами на выходе. Насколько это оправдано с точки зрения безопасности, надежности, сложности реализации? Если сравнивать с заказом намотки мощного транса.
Рулить этим всем думаю с помощью МК.
Хочется услышать мнение тех, кто работал с задачей подобного уровня.
Железа на обычный трансформатор не найти?
Я за три дня намотал сварочный аппарат, правда помощник был.
Получилось 50В 350А Транс тороидальный. Вес без корпуса получился 15кг.
Железо брал с ЛАТРов.
Irbis подскажет дело
Сколько меди ушло? Там же еще вот в чем дело: даже если будет транс, то надо какое-то сглаживание и опять же мощный полевик для ШИМ регулировки всего. Думаю, знающие люди подскажут хотя б куда правильнее копать
Ток покоя 1,6А в холостую совершенно не греется. Спалил подряд штук десять электродов d=4мм вторичка слегка нагрелась сам транс стал теплым. Ток измеряли клещами. Вторичка мотана в несколько проводов. Обматывали слоем ЛЭТСАРа и по верх слой черной изоленты. Первичку обматывали лакотканью. Меж-слойная изоляция киперной лентой + пропитка эпоксидным клеем.
Если сделать отвод от вторички то будет мощное зарядное... Да хоть пусковое
Так, ну это получается примерно 3 кВт брать надо, если оставлять хоть какой-то запас.
Неплохо было бы ККМ активный использовать при такой мощности,тогда можно попробовать обойтись обычной евророзеткой на 16А, хотя, если сеть будет достаточно мощной (ну 25А например подвод - броски тока навскидку 22-23А будут по верхушкам синусоиды без корректора), то можно и без него обойтись.
Преобразователь можно собрать по топологии двухключевого прямохода, ну или полумоста/моста, используя в качестве ключей IGBT транзисторы, например IRG4PC50W - килогерц до 30 их должно хватить, не вышибет, я думаю. Управление - воздействием на ШИМку через обратную связь. Все, ничего особо сложного не вижу. _________________ Если не принимать меры, то энтропия в голове будет расти и расти....
К сожалению, уровень надежности "не вышибет, я думаю" маловат. Тут надо монументально. Ибо будет эксплуатироваться там, где нужен запас дуракоустойчивости. На такую мощность кольца диаметром сантиметров 10 наверно должно хватить
Насколько я вас понял, можно использовать классические специализированные МС, только ключи и трансформатор взять намного мощнее?
Ну парочку поставить, они дешевые - тогда точно не вышибет, и частоту можно поднять - все же емкость там неслабая.
Как вариант, можно использовать спаренный преобразователь, у которого цикл будет сдвинуть на 180 градусов - можно будет уменьшить емкость выходных конденсаторов в два раза. При этом заодно и уменьшаем потери в тепло за счет разгрузки активных элементов, да и два сердечника меньших размеров найти проще, чем один большого.
25 ампер найдется, или все же желательно обойтись 16 амперной проводкой? _________________ Если не принимать меры, то энтропия в голове будет расти и расти....
Наверно найдется. Но было бы неплохо 16 амперной обойтись. Какие микросхемы посоветуете?
ПС. к сожалению я не железячник, больше программист. Многое просто не знаю Если не сложно, то прошу разжевать подробнее некоторые вещи
Irbis писал(а):
Как вариант, можно использовать спаренный преобразователь, у которого цикл будет сдвинуть на 180 градусов - можно будет уменьшить емкость выходных конденсаторов в два раза. При этом заодно и уменьшаем потери в тепло за счет разгрузки активных элементов, да и два сердечника меньших размеров найти проще, чем один большого.
Можно глянуть как это выглядит хотя бы приблизительно?
Синхронзация двух ШИМок меандром, сдвинутым по фазе на 180 один относительно второго, и нагружаем оба на один выход. Можно три и сдвиг на 120, четыре и.т.д - фактически, получаем многофазный преобразователь. Автоматом уменьшаются пульсации на нагрузке.
По поводу корректора коэффициента мощности - прям не знаю, что и посоветовать, надо подумать и поглядеть, что есть - так как очень неслабая мощность получается. Сегодня погляжу, вечерком отпишусь, какие появились мысли. В арсенале у меня есть корректор на 1 кВт, но его маловато будет. Разве сочинять их три штуки, и на трехфазный преобразователь)))))))))
Подумаю, задача интересная. _________________ Если не принимать меры, то энтропия в голове будет расти и расти....
Ага, тогда можно применить 2 и более кольца поменьше, заодно уменьшив пульсации и выходную емксть? Но под мою мощность наверно потребуются некислые входные высоковольтные конденсаторы. К тому же тут с ККМ возникнут сложности, при такой схеме?
С корректором тоже что-то сделать можно, смотрю сейчас каталоги. В конце концов, можно сделать два-три корректора, и каждого нагрузить на свою "фазу" преобразователя.
В принципе, с трехфазным преобразователем можно вобще обойтись дросселем-реактором на выходе, без емкости. Режимы зарядки надо уточнять. _________________ Если не принимать меры, то энтропия в голове будет расти и расти....
Режим зарядки таков - ни при каких обстоятельствах не должен превышаться ток 0,1 С - это для долговечности аккума. Затем, ближе к концу зарядки ток постепенно уменьшается. Короче идет зарядка стабилизированным напряжением при ограничении максимального тока.
Я все это хозяйство вижу так: создать N-фазный ИИП, на каждую фазу свой уже отработанный ККМ. Для простоты -- просто стабилизированный источник. Затем сглаживающая емкость, а уж после нее просто мощный ключ на полевике, ФНЧ. Этим ключом я уже буду рулить с помощью МК, таким образом регулируя то, что будет на клеммах. (примерно так:http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/AVR450.htm)
Здравствуйте всем! Свинцово-кислотные батареи требуют заряда током не менее 0.05С10 (т.е. не менее 5% от номинальной емкости), поэтому при данной задаче достаточно спроектировать источник на выходной ток 30 Ампер (но на напряжение 55 Вольт).
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы не можете скачивать файлы